собственно APC Back-UPS ES 700VA перестал включатся.
предыстория...ушел я на работу, ИБП был оставлен включенным,но без нагрузки. прихожу включаю ПК и ноль реакции. щелкаю кнопку на ИБП..писк. втыкаю комп просто в розетку и смотрю показания через утилитку...ИБП говорит что в розетке 180 В,батарея разряжена и питания от сети нет(но пределы стоят от 161 до 256...странно) потыкал пределы поприменял...с третьего раза ибп понял что можно заряжаться и стал это делать, но вскоре слегка пикнул и сдох. разобрал и в результате осмотра обнаружил горелый элемент похожий на быстродействующий предохранитель (привожу на фотке).
восстановит ли работоспособность замена элемента или проблема глубже?
P.S. на новый к сожалению денег не наскребу
Вложение | Размер |
---|---|
1234.png | 390.67 КБ |
Предохранитель 1 А 250 В.
Не помешает ещё заменить все электролитическте конденсаторы, в первую очередь рядом с микросхемами IC5 и IC8.
есть два варианта:
с черной крышечкой, называется "предохранитель"
chipdip.ru/product/met-001/
с коричневой крышечкой, называется "быстродействующий предохранитель"
chipdip.ru/product/zh101-1-a/
есть разница?
Да без разницы. Предохранитель нужен для того, чтобы не случился пожар при коротком замыкании. Пойдёт любой. Я ставлю трубочные в керамическом или стеклянном корпусе.
Перед установкой предохранителя проверить омметром, нет ли замыкания. Могут быть пробиты диоды или микросхема заряда. Они там рядом с предохранителем.
мультика нет к сожалению, купил предохранитель, запаял...но он вновь сработал при включении в розетку...легким ремонтом не отделался увы
Предохранитель обычно сгорает последним. После полупроводников.