Всех приветствую!
Ранее дел с ИБП не имел, поэтому хотел бы у вас проконсультироваться.
Status: NO BATTERY
Battery Chg: 100%
Utility: 230.4 VAC
UPS Load: 35.1 %
UPS Temp: 29.2° C
Batt. Run Time: 25.0 min
Очень смущает "NO BATTERY". НА самом UPS сделал селф-тестинг - индикатора "Replace Battery" он мне не показал... Можно ли верить это самоконтролю? И как вообще проверить действительно скоро подохнет аккум или нет?
Спасибо!
Может быть, когда батарею меняли, не прописали дату замены?
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Это как повезет, у меня в среднем 2-3 года батарея в упсе живет, хотя свет не часто выключают..
Все зависит от упсы и аккума(кто делал)
Меня тоже, может прога глючит
Он обычно подохнет в самый неподходящий момент
В принципе проверить аккум просто - отключить сеть и посчитать сколько времени от аккума отработает комп, потом прикинуть исходя из емкости и мощности нагрузки состояние аккума
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Ничего не прописали
Да вот вроде не показывает пока что... Но только ли умный ли это упс?) Ну вроде как на лицевой стороне напиано "Smart-UPS" =)))
Ну... увы тут такие тесты провести не получится, т.к. этот упс держит сервак))
Тогда сделать бекапы(на всякий случай), подождать вечера(когда народ не на серваке) хотя упсы и успевают в случае чего переключаться на сеть, но мало ли чего...
Потом нажать кнопочку "тест" на морде упсы - он попытается работать от аккума, вот тут и может загорется "заменить аккум" если он(аккум) уже не держит нагрузку
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Дык я уже так делал 3 раза (в рабочее время кстати)
Отправить комментарий