помогите решыть проблему!! у меня logic pover lx500. если нет нагрузкии при исчизнавение 220 он работает нормально(переключаетса на батерею) но при нагрузке он подыхает????
Проверьте UPS.
Какой емкости аккумулятор в UPS? Какая модель UPS?
Например, аккумулятор 1207 на 7А-Ч, Значит его хватит питать лампу 60W в течение часа.
UPS на 700VA. Подключаете кипятильник на 500W - 10 минут работы свежего нового аккумулятора.
Но имейте в виду, на 700VA блок питания нельзя нагружать 500W блок а активным корректором мощности, на котором написано 110-240в. Такой блок может вырубить и 1000-150VA UPS.
проблема не в акумуляторе,а вдругом...дело в том што когда втыкаеш вилку ups в сеть, то сразу сроботывает релюха (кнопку повер я не включал)и на выходе ups нестабилизированых 220 (стабилизирует только в off line режыме в онлайн-нет)
Проверьте UPS.
Какой емкости аккумулятор в UPS? Какая модель UPS?
Например, аккумулятор 1207 на 7А-Ч, Значит его хватит питать лампу 60W в течение часа.
UPS на 700VA. Подключаете кипятильник на 500W - 10 минут работы свежего нового аккумулятора.
Но имейте в виду, на 700VA блок питания нельзя нагружать 500W блок а активным корректором мощности, на котором написано 110-240в. Такой блок может вырубить и 1000-150VA UPS.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
проблема не в акумуляторе,а вдругом...дело в том што когда втыкаеш вилку ups в сеть, то сразу сроботывает релюха (кнопку повер я не включал)и на выходе ups нестабилизированых 220 (стабилизирует только в off line режыме в онлайн-нет)
Отправить комментарий