Есть ли смысл и нужно ли заземлять тросик воздушки? С одной стороны - как бы это логично заземлить - дабы дополнительно защитить линк, с другой - зачем "притягивать" молнию? Как правильней поступить?
Есть ли смысл и нужно ли заземлять тросик воздушки? С одной стороны - как бы это логично заземлить - дабы дополнительно защитить линк, с другой - зачем "притягивать" молнию? Как правильней поступить?
Я воздушками не занимался лет уже, эдак, 15, но вот на сайте nag.ru есть всё про домашние сети,даже описания прокладки линий (от П-260 до оптики) с фотографиями. И грозозащита там исследуется постоянно (nag.ru/reviews.html). Рекомендую!
Заземляй, (с одного конца) если есть нормалная земля. С обеих сторон ставь защиту. А "привлечение молнии" совсем не причем, оборудывание по статистике вылетает (в лучшем случае просто виснет) не от прямого попадания молнии, а от наводок на линии передачи данных и на сети питания.
IMHO есть смысл заземлять только в случае, если остальное оборудование заземлено ... иначе можно получить ожень некрасивые искры при подключении и прочие проблемы подобного характера.
У мы тросик привязываем к антенным опорам и он автоматически заземляется:). Если крепление идет к уху за которые бетонные конструкции поднимались то, проблем обычно тоже не возникает.
Apple_rom вы в сети ударились?!
Я воздушками не занимался лет уже, эдак, 15, но вот на сайте nag.ru есть всё про домашние сети,даже описания прокладки линий (от П-260 до оптики) с фотографиями. И грозозащита там исследуется постоянно (nag.ru/reviews.html). Рекомендую!
Заземляй, (с одного конца) если есть нормалная земля. С обеих сторон ставь защиту. А "привлечение молнии" совсем не причем, оборудывание по статистике вылетает (в лучшем случае просто виснет) не от прямого попадания молнии, а от наводок на линии передачи данных и на сети питания.
IMHO есть смысл заземлять только в случае, если остальное оборудование заземлено ... иначе можно получить ожень некрасивые искры при подключении и прочие проблемы подобного характера.
У мы тросик привязываем к антенным опорам и он автоматически заземляется:). Если крепление идет к уху за которые бетонные конструкции поднимались то, проблем обычно тоже не возникает.
Apple_rom вы в сети ударились?!
По идее заземление как мне обясняли спасает не как от самой молнии а от помех в линии вызваных нею!