Достался ИБП по наследству так сказать. Проблема в следующем.
Когда его включаешь, он проходит тест и зажигает зелененькую лампочку на морде, мол сеть есть.
Как только я вытаскиваю из него провод 220 он пытается перейти на батарейки, но потом зажигает красную
лампу перегрузки и начинает противно пищать. Аккумы в нем заряжаются. Поставил новые. Подскажите где копать?
Релюхой он щелкает но на питание с акумов не переходит вообще либо переходит, но очень редко. В роле нагрузки включал 60вт
лампочку.
Буду очень признателен, если поможете!
Если он стоял на линии, где часто пропадало питание, то пригорели реле.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Была похожая проблема на smart ups 420. Плата 640-0232k rev. 10 SC420I. Только перегрузка могла загореться сразу, а могла по пришествию времени. Виновны оказались электролиты 22мкф 16в. Поменял все (6шт.), так как два были в обрыве, а у самого лучшего осталось 9мкф. После замены все заработало.
Помогите кто знает. У меня Smart UPS-620VA,плата 640-0232Н. Всё работает прекрасно, но не работает -холодный старт- а точнее включается периодически,то на третий,то на пятый а то и на 15й раз.
а точнее включается периодически,то на третий
-----------------------------------------------------------
А кнопка включения срабатывает с первого или с пятнадцатого раза?
Кнопка работает нормально. После нажатия через несколько секунд включается звуковой сигнал, а блок не запускается.
Эти упсы при пониженом напряжении АКБ могут работать при наличии сети. Попробуйте заменить АКБ
Подтверждаю, заменой конденсаторов вылечил от той же болезни Smart-UPS SC620.
Magically yours
Raistlin
Проблема у меня тоже вылечилась на APC BACK UPS 1000VA заменил 6 конденсаторов 22мкф 16в .
Отправить комментарий