UPS IPPON модель Back Comfo Pro 600. UPS не подаёт никаких признаков жизни. Светодиоды не загораются, спикер не пищит. Владелец промолвил, что UPS возможно пострадал от подачи ~380V. Видимых повреждений и разрушений на печатной плате не наблюдается. Опыт в ремонте UPS небольшой. Прошу помощи.
АКБ в каком состоянии? Замерьте напряжение на нём в холостую и с лампочкой.
...ложки нет
2Bishop
На аккумуляторе 0,25V без нагрузки, с лампочкой 0V. Скорее всего UPS долго где-то лежал без дела в неисправном состоянии. А потом новый владелец решил его реанимировать с моей помощью. Вот аккумулятор и сел полностью за это время.
Что, пробовать рабочий аккумулятор подкинуть?
Замение АКБ. С мёртвым УПС не станет включаться вообще... Можете попробовать его реанимировать автомобильным зарядником... но это вряд-ли... максимум, чего добъётесь - включения УПСа при розеточном питании - сможете проверить цепи заряда потом... При пропадании сети он почти сразу вырубится даже на холостом ходу...
...ложки нет
Проблема была в дохлом аккумуляторе. После замены оного всё стало работать нормально.