Диагностика ATX БП, при 30В на входе

Дабы не раздражать почтенную публику своими детскими вопросами, решил создать тему в песочнице.
Взялся ремонтировать БП REAL POWER 400W. На плате написано CG-D21P-3. Поискал на форуме, и нашел эту тему тема.


В этой теме изначальная проблема была та же что и у меня (сгорел предохранитель и диодный мост). Поэтому что бы спалить пол БП, решил запустить его от 30В, как написано в азбуке.
Вот собственно и вопрос, должна ли на 30В запускаться дежурка? Дежурка такая же как и теме: .
У меня на Q4 Э - 0,6В, на остальных выводах по нулям.
на Q1 на затворе эти же 0,6В, на остальных выводах 40В и 0В. И никаких пульсаций не наблюдается.
Должна ли запустится дежурка на 30В? Или для дальнейшей проверке надо включать 220?

Аватар пользователя UAM

Не должна. Надо уменьшить R и R13.
На сколько ? Считайте сами. Чтобы на затворе ключа было примерно такое же напряжение.
R+R13+R17+R16/R22

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

Мне кажется что не смогу я рассчитать. Как уменьшить вероятность выхода из строя элементов БП, при подаче сетевого напряжения?

Аватар пользователя EOF8157

Цитата:
Как уменьшить вероятность выхода из строя элементов БП, при подаче сетевого напряжения?

включить через лампочку

Цитата:
Должна ли запустится дежурка на 30В?

Запустить можно, уменьшив R13 и соседний, можно кратковременно коснутся паралельно их другим резистором 100 ком должно хватить - дальше дежурка пойдет сама, можно мокрым пальцем ножки полевика тронуть - иногда запускается от 25 вольт так

Цитата:
сгорел предохранитель и диодный мост

Как чинящий эти блоки питания пачками могу сказать была такая болезнь - дох диодный мост и соответственно предохранитель, более ничего при этом как правило не вылетало

Но проверить ключи и дежурку(хотяб 1 ом в истоке) не помешает

Все мосты сожжены... будем перепаивать!

Спасибо, 100 КОм резистор в параллель действительно помог, дежурка завелась. Правда раза с 20го)
На 20й ноге 5 вольт присутствует.
Дайте совет в дальнейших действиях, включать 220 через лампу, или в таком режиме еще что то проверить?

Аватар пользователя EOF8157

Цитата:
таком режиме еще что то проверить

я не пробовал, теоретически с 30 вольт на выходе будет 1-2 вольта(вот на 384х я проверял - там появляется небольшое напряжение) а тут 6105 может сработать от низкого напряжения линий(выключится) попробуйте

Прозвоните ВВ ключи и диоды меж К-Э, и собственно можно включать в 220, к тому же если 30 вольт подавали на диодный мост(~)
еще можно проверять без лампы так(при исправном мосте и конденсаторах,, общее состояние):


руку на выключателе питания, второй готовимся коротнуть зеленый провод(повер-он) на землю
выключаем питание и тут же коротим зеленый на землю - бп кратковременно стартанет за счет конденсаторов

Все мосты сожжены... будем перепаивать!

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей