Самодельная ИК паяльная станция (часть 9)

Продолжение, девятый сезон.

См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:

maxlabt, 8.2 Последовательность задания программируемых параметров ТРМ151-01 8.2.1 Задание Конфигурации прибора 1) Задайте тип датчика in-t для каждого используемого Входа. 2) Для каждого активного датчика задайте верхнюю и нижнюю границы диапазона измерения Ain.H и Ain.L. 3) При использовании термопар включите режим автоматической коррекции по температуре свободных концов термопар параметром Cj-.C. 4) При необходимости задайте для каждого Входа период опроса датчика, параметры цифровых фильтров и коррекции показаний датчика. 5) Для каждого включенного Регулятора задайте режим работы (ПИД или двухпозиционный) rEG.t и зону нечувствительности db. 6) Для каждого ПИД-регулятора задайте параметры автонастройки или, если Вы планируете настраивать регулятор вручную, параметры ПИД-регулирования. 7) При необходимости задайте для каждого двухпозиционного Регулятора гистерезис HYS.C и задержки. 8) При необходимости задайте ограничения для выходной мощности Регуляторов. 9) При использовании ПИД-регулятора с ключевым Выходным элементом задайте период следования им


Вопрос по пункту 5, регуляторы ПИД и ONN/OFF должны быть отключены? как тогда программу составлять? или все просто:отключить регуляторы и в уставках выбрать тип "мощность" и задавать ее параметры на каждом шаге?

Месяц назад заказывал нагреватель на верх у дилера Elcer в Москве. Попросил рассчитать стоимость нагревателя QP 1/3 на 700 ватт. Тут же оплатил нагреватель и доставку до Питера Почтой России на карту сбербанка. Отправил им адрес доставки. В итоге только после двух звонков через 2 недели заказ был отправлен. С трудом получил его на почте,так как в фамилии получателя было 2 ошибки. Разворачиваю бандерольку, а там нагреватель на .....600 ватт. Просто свинство какое-то... Пришлось еще спираль перематывать,ибо родная уложена просто кошмарно...Вот такой мой опыт работы с Elcer.

Аватар пользователя maxlabt

Цитата:
Вопрос по пункту 5, регуляторы ПИД и ONN/OFF должны быть отключены? как тогда программу составлять? или все просто:отключить регуляторы и в уставках выбрать тип "мощность" и задавать ее параметры на каждом шаге?

qvarc, для начала читаем:
3.7.1. Тип Уставки
В ТРМ151801 в качестве Уставки можно задавать:
значение регулируемой физической величины (тип – «значение»);
значение выходной мощности Регулятора (тип – «мощность»).

Тип Уставки задается параметром P.SP.
Задание Уставки типа «мощность» бывает необходимо на некоторых стадиях техпро8
цесса, когда контролировать физический параметр системы не требуется или невозможно.
Тогда Вы можете задать фиксированное значение мощности, которое будет подаваться на
Исполнительный механизм. Регулирования при этом происходить не будет.

Я же писал об этом.
Если вы планируете работать по мощности, то просто выбираете тип уставки - мощность. При этом все регуляторы ПИД и ONN/OFF не будут работать.
Останется только задать условия перехода (по достижению необходимой температуры по датчику выбранного канала или по истечению времени шага) и значения уставки (мощности) для каждого шага. Значение уставки (мощность) задается в относительных единицах и может
принимать значения от «0» до «1». Так мощность 10% задается как 0,10 или мощность 58% задается как 0,58.
Но скажу вам однозначно, что вам необходимо получить примерные значения мощности в разных шагах и для разных каналов в конструктиве вашей станции. Для этого вам необходимо подключить прибор к компу и настроить ПИД режим. Установить софт для отображения графиков процесса отработки профиля, а именно графиков мощности и температуры. Получив эти графики вы сможете примерно выставить усредненные значения мощности, которые также с помощью графического отображения подгоните уже более точно и для разных плат.

maxlabt, спасибо вам огромное за разъяснение, я пункт 3.7.1. читал, неправильно понял значение этого - "принимать значения от «0» до «1».", в уставках записывал неверные значения, записывал от 0....до 100, теперь все понятно, еще непонятно какие значения указывать для нижней и верхней границ заданой уставки, там пишется от -9999.00 до 9999.00, это от 0...1 ?

Аватар пользователя maxlabt

qvarc, границы оставляйте -9999.00 до 9999.00, главное чтоб в этот интервал вошли значения от 0 до 1.

maxlabt еще раз благодарю за ваши ответы и помощь, станцию собирал по примеру вашей (мощность низа и верха), переходник USB-RS485 то же вашей конструкции ибо те, что на рынке долго ждать или дорого, а так самому получилось за час собрать, подцепился к ТРМ сразу без танцев Приеду домой буду настраивать профиль, руки чешутся уже

Привет всем,уважаемый Maxlabt я несколько месяцев назад начал делать икпс размер стола 28 см на 37см(заводской алюм корпус) имеется в наличии кварц наружный диаметр 9мм толщина стенки 1мм трубки 4 шт по 100см и 4 по 24.8 см
в наличии имеется нихром 0.5 приблизительно 200 м и 0.4 приблизительно 200м к всему етому трм151 с выходом оптосимистором вопрос в следуещем какой нихром лучше использовать 0.4 или 0.5 на низ какое макс растояние между трубками

Аватар пользователя maxlabt

vasil_lv45, вот почитайте. Думайте сами исходя из необходимой температуры и мощности. Когда получите длину спирали, тогда и определите количество трубок. В идеале трубок чем больше , тем лучше. Навскидку тут не подскажешь. Но я бы брал провод потолще и спираль делал подлиннее. Более длинная спираль - больше трубок - более плотная их установку - более равномерный нагрев. На ваш размер мощность желательна не менее 2 кВт. И тут мощность опять же зависит с какой температурой вы желаете работать: больше мощности - ниже температура нагрева. Короче, нюансов много и в этом сериале (теме) они детально обсуждались.

ВложениеРазмер
raschet_elektronagrevatelnyh_elementov_iz_nihromovoy_provoloki.xls 45.5 КБ
kak_rasschitat_spiral.zip 251.93 КБ

Дякую

Аватар пользователя gms

maxlabt, приветствую Вас!

Если помните, то я Ваш ученик. Я с Вашей помощью сделал и настроил станцию. Еще раз примите от меня искреннюю благодарность за труды и помощь! С тех пор, как мы закончили историю с настройкой, я неоднократно удачно (тьфу*3) реболил чипы, пересаживал с места на место, но никогда не устанавливал новый чип. И вот, наконец возникла необходимость замены северного моста QG82945GME. Купил новый чип, шары на нем бессвинцовые, но я их заменю на свинцовые. Однако учитывая то, что чип новый и неизвестно где и как хранился, я хочу его просушить. Собственно с этим и вопрос.

Ранее, здесь Вы писали:


Цитата:
По пузырям. Все написанное исключительно ИМХО. Но на практике практически все выводы подтверждаются. Пузыри возникают в основном по двум причинам, по крайней мере эти я могу как-то пояснить и исправить.
1. Повышенное содержание влаги в подложке чипа (неправильное хранение и т.д.) или низкое качество этой самой подложки (недостаточная полимеризация связующих смол или еще что-то). Эти факторы можно исключить простой сушкой в течении 10 часов при температуре 120*С.

Уточните, пожалуйста, по сушке. Интересуют следующие вопросы:
1) Чип на сушку класть кристаллом вверх или шарами вверх?
2) 120 градусов должно быть на верхней поверхности чипа, на нижней поверхности или же это температура самих нагревателей?
3) Продолжительность 10 часов это какой-то стандарт или это Ваши наблюдения (смущает такой длительный процесс).

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей